民國100年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第39題

輸電系統中下列何種故障發生時,其故障電流最大

題目

輸電系統中下列何種故障發生時,其故障電流最大

  1. (1) 單相接地故障
  2. (2) 兩相線踫線故障
  3. (3) 兩相線踫線接地故障
  4. (4) 三相短路

官方答案

(4) 三相短路

解析

三相短路時三相完全對稱,故障回路僅含電源至故障點的正序阻抗,沒有接地電阻、電弧電阻及零序阻抗加入,阻抗最小,因此故障電流最大。單相接地故障電流受接地阻抗與零序阻抗限制,通常小於三相短路;兩相碰線故障電流約為三相短路的 0.866 倍;兩相碰線接地故障則介於兩者之間。故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料