民國100年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第55題
終端夾板鋁體及壓接套管之握持力須達所使用導( 地) 線額定張力之多少%?
題目
終端夾板鋁體及壓接套管之握持力須達所使用導( 地) 線額定張力之多少%?
- (1) 75 %
- (2) 85 %
- (3) 95 %
- (4) 100 %
官方答案
(3) 95 %
解析
終端夾板與壓接套管是承受導(地)線全額張力的關鍵金具,其握持力須達所使用導線額定張力(UTS)的 95% 以上,才不致在長期張力與風雨振動下發生滑脫、抽出。因鋁材強度低於鋼材,鋁體與鋁套管部位是握持力的控制點,故規範以 95% 為門檻。選項 75%、85% 握持力不足,拉力試驗時會先滑脫;100% 雖較高,但並非規範所定的最低要求值,因此以 95% 為正確答案。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。