69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
題目
69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
- (1) 207 M V A
- (2) 120 M V A
- (3) 69 M V A
- (4) 150 M V A
官方答案
(2) 120 M V A
解析
三相輸電線的送電容量公式為 S=√3×V×I。代入 V=69 kV、I=1000 A,得 S=1.732×69×1000≒119,500 kVA≒119.5 MVA,約為 120 MVA。若只算 69×1000 得到 69 MVA,這是忽略三相關係的錯誤算法;207 MVA 則相當於把 √3 誤用成 3 倍。因此本回線三相送電容量約 120 MVA。