民國99年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第24題

輸電線路採用複導體架設而不採單導體架設,其目的為

題目

輸電線路採用複導體架設而不採單導體架設,其目的為

  1. (1) 減少電容量
  2. (2) 增加線路阻抗
  3. (3) 提昇電暈臨界電壓
  4. (4) 減少輸電容量

官方答案

(3) 提昇電暈臨界電壓

解析

複導體是以二條以上導線保持一定間距並聯使用,等效上增大了導體的整體外徑,使導體表面電場強度降低,因而提高電暈臨界電壓,可減少電暈損失、可聽噪音與電磁干擾。同時複導體會降低線路電感(電抗)並增加電容量,使線路的供電能力(輸電容量)提高。因此減少電容量、增加線路阻抗、減少輸電容量三者均與實際效果相反。故選提昇電暈臨界電壓。