民國99年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第43題

345 K V 線路用成型保護條末端須呈鸚喙狀( P a r r o t - b i l l E n d ) ,其主要目的為

題目

345 K V 線路用成型保護條末端須呈鸚喙狀( P a r r o t - b i l l E n d ) ,其主要目的為

  1. (1) 增加無線電訊號
  2. (2) 增加電暈現象
  3. (3) 增加電位梯度
  4. (4) 避免無線電干擾及電暈現象

官方答案

(4) 避免無線電干擾及電暈現象

解析

成型保護條(裝甲桿)裝於導線外側,可分散夾持應力並保護導線。其末端製成鸚鵡喙狀,目的在使末端截面之電場分布平順、降低尖端處的電位梯度,避免產生電暈放電及無線電干擾(RI)。選項 1「增加無線電訊號」、選項 2「增加電暈」、選項 3「增加電位梯度」三者方向均與抑制放電之目的相反,故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。