民國99年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第67題
輸電線路對通信線路之干擾,下列何者錯誤
題目
輸電線路對通信線路之干擾,下列何者錯誤
- (1) 輸電線要有充分的換位
- (2) 主變壓器採用Y - Y 連接
- (3) 裝設架空接地線
- (4) 中性點採用高阻抗接地
官方答案
(2) 主變壓器採用Y - Y 連接
解析
本題問何者錯誤。降低輸電線對通信線干擾的常用手段包括:導線充分換位,使各相感應電壓互相抵銷;裝設架空接地線,產生遮蔽效果並提供零序電流回路;中性點採高阻抗接地,限制接地故障電流,減少流入大地的零序電流。主變壓器若採 Y-Y 連接,一次側沒有 Δ 繞組,零序電流無法在繞組內環流抵銷,會經接地中性點流入大地,形成對通信線的干擾,故應採用 Δ-Y 連接。因此選項 2 錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。