民國99年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第73題

69 K V 活線礙子清掃

題目

69 K V 活線礙子清掃

  1. (1) 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作
  2. (2) 從上層礙子串開始,依順序往下層清洗
  3. (3) 清洗礙子用水絕緣電阻至少需在100 歐姆- 公分以上
  4. (4) 應單人專職清洗工作

官方答案

(1) 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作

解析

活線水洗礙子屬高風險作業,依安全作業規範須採兩人協同:一人登塔持噴水槍操作注水清洗,另一人於塔下監視並指揮、操作引擎送水,必要時兩人輪流作業,以確保聯絡暢通與緊急處置,故選項1正確。選項4『單人專職』違反兩人協同之安全原則;選項2清洗順序應由下層往上層(避免上層污水流下污染已清洗部位),故『由上往下』錯誤;選項3用水絕緣電阻要求遠高於100歐姆-公分,實務規範須達10^5歐姆-公分以上,100過低不符。