民國98年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第13題
161 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
題目
161 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
- (1) 480 M V A
- (2) 160 M V A
- (3) 280 M V A
- (4) 200 M V A
官方答案
(3) 280 M V A
解析
三相輸電容量公式為S=√3×線電壓×線電流。代入V=161 kV、I=1000 A,S=1.732×161,000 V×1000 A≈278.9 MVA,約為280 MVA。480 MVA相當於以3倍而非√3計算,160 MVA則漏乘√3,200 MVA亦與計算不符,故選280 MVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。