民國97年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第11題

停電作業中,為防止意外送電其作業區前後端均必

題目

停電作業中,為防止意外送電其作業區前後端均必

  1. (1) 派專人看守
  2. (2) 裝掛接地線
  3. (3) 貼掛標示
  4. (4) 宣傳擴播

官方答案

(2) 裝掛接地線

解析

停電作業時,為防止線路因誤操作、誤送電或鄰近線路感應電壓而帶電,作業區段的前後兩端都須裝掛接地線,將線路確實接地短路,使電位固定為大地電位。派專人看守、貼掛標示及廣播宣導都只是警示與行政措施,無法在突然送電時提供保護,故不能取代接地線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料