民國97年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第20題
輸電線路延架線張力太大時,將會造成
題目
輸電線路延架線張力太大時,將會造成
- (1) 滑車強度不足
- (2) 放線機煞車不足
- (3) 搭架強度不足
- (4) 導體在通過滑車時素線與素線間互相磨損
官方答案
(4) 導體在通過滑車時素線與素線間互相磨損
解析
架線延放時若張力過大,導體通過滑車會被強力壓抵輪槽,彎曲處各素線受力不均,造成「素線與素線間互相磨損」及表面刮傷,影響機械強度與使用年限。適當張力方能兼顧弧垂與施工安全;滑車、搭架、放線機強度不足屬設備選用問題,並非張力過大直接造成之結果。