民國97年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第76題

345 K V 輸電線路成型保護條末端裝置不整齊時,將造成

題目

345 K V 輸電線路成型保護條末端裝置不整齊時,將造成

  1. (1) 無法保護導線
  2. (2) 電暈現象
  3. (3) 電位腐蝕
  4. (4) 導線磨擦

官方答案

(2) 電暈現象

解析

345kV 為超高壓輸電線路,導線加裝成型保護條(預絞式護線條)係為分散應力、防磨耗。若其末端裝置不整齊、有翹起或毛邊,會在該處形成局部尖端,使電場集中,超過空氣游離臨界值而產生「電暈現象」,伴隨能量損耗、無線電干擾與噪音。選項1不正確,保護條仍具保護作用;選項3電位腐蝕非此狀況主因;選項4導線摩擦多因間隔棒失效或風偏引起,與末端整齊度無直接關係。故答案為電暈現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。