民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第33題

使用高阻計來量測礙子絕緣電阻值時,正常值為

題目

使用高阻計來量測礙子絕緣電阻值時,正常值為

  1. (1) M Ω 級
  2. (2) K Ω 級
  3. (3) m Ω 級
  4. (4) Ω 級

官方答案

(1) M Ω 級

解析

高阻計(兆歐表)用於量測絕緣電阻,良好礙子的絕緣電阻可達數百萬歐姆以上,通常以 MΩ 級表示。若量測值降到 kΩ 或 Ω 級,表示表面汙染、受潮或絕緣劣化;mΩ 級則是接觸電阻或導體電阻的範圍,不適合用來判定絕緣好壞。故正常值為 MΩ 級。