民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第36題
輸電線路用壓接套管鋁配件器材,被壓接後之強度至少須為被壓接導線強度之
題目
輸電線路用壓接套管鋁配件器材,被壓接後之強度至少須為被壓接導線強度之
- (1) 90 %
- (2) 85 %
- (3) 80 %
- (4) 95 %
官方答案
(4) 95 %
解析
壓接套管壓縮後,其握裹力與抗拉強度至少須達被壓接導線強度的 95%,才能確保接頭不成為線路的機械弱點。若只有 80%、85% 或 90%,在導線張力、風振及溫度變化下,接頭可能先於導線破壞,因此施工時須依規定選用模具並控制壓縮次數。故選 95%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。