民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第45題
161 K V 輸電線路之系統最高運轉電壓為多少K V ?
題目
161 K V 輸電線路之系統最高運轉電壓為多少K V ?
- (1) 161
- (2) 172
- (3) 165
- (4) 169
官方答案
(4) 169
解析
系統最高運轉電壓(最高系統電壓)是設備絕緣強度與安全距離的設計基準,數值約為標稱電壓再加5%左右。161 kV 系統即 161×1.05≒169 kV,故為169 kV。同一體系可對照記憶:345 kV 系統為362 kV、69 kV 系統為72.5 kV。選項161 kV只是標稱(額定)電壓,並非最高運轉值;165與172均非本系統對應採用的數值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。