民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第58題

345 K V 輸電線路成型保護條末端裝置不整齊時,將造成

題目

345 K V 輸電線路成型保護條末端裝置不整齊時,將造成

  1. (1) 無法保護導線
  2. (2) 導線磨擦
  3. (3) 電位腐蝕
  4. (4) 電暈現象

官方答案

(4) 電暈現象

解析

345 kV線路電壓高,導體表面電場強度大。成型保護條末端若未排列整齊,會形成尖端及空氣間隙,使局部電場集中而發生電暈放電,造成可聽噪音、無線電干擾及臭氧。施工時應將末端整齊固定,以改善電場分布,避免長期電暈腐蝕。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。