民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第65題

下列何項措施不能改善輸電線路鹽霧害事故發生

題目

下列何項措施不能改善輸電線路鹽霧害事故發生

  1. (1) 加強礙子清洗
  2. (2) 塗矽油膏
  3. (3) 使用聚合礙子
  4. (4) 加高支持物高度

官方答案

(4) 加高支持物高度

解析

鹽霧害係鹽分附著礙子表面形成導電膜致閃絡。加強礙子清洗(1)可去除鹽污;塗矽油膏(2)提升撥水性、抑制水膜導電;使用聚合(複合)礙子(3)爬電距離大、耐污性佳,三者均有效。加高支持物高度(4)僅略為遠離鹽源,對已附著於礙子表面之鹽分沉積並無實質改善,故不能改善鹽霧害,選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料