民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第79題
停電拆礙子導線工作最優先順序
題目
停電拆礙子導線工作最優先順序
- (1) 檢電
- (2) 掛接地
- (3) 拆礙子
- (4) 拆導線
官方答案
(1) 檢電
解析
停電作業的標準順序是:先辦理停電、斷開電源並鎖定;接著檢電(驗電),確認線路確已無電;再掛接地,並裝設短路接地線;最後懸掛標示牌與圍柵;完成這些防護後才能開始拆導線、拆礙子。檢電之所以排在最優先,是因為在確認線路無電之前,任何接近或碰觸都可能感電;若先掛接地而未檢電,還可能因誤送電或感應電壓造成危險。因此,掛接地、拆礙子、拆導線都必須在檢電確認無電之後才可進行。