民國101年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第8題

69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為

題目

69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為

  1. (1) 150 M V A
  2. (2) 120 M V A
  3. (3) 207 M V A
  4. (4) 69 M V A

官方答案

(2) 120 M V A

解析

三相輸電線的視在功率公式為 S=√3×V×I。題目 V=69 kV=69,000 V,I=1,000 A,代入得 S=1.732×69,000×1,000≒119.5×10^6 VA,約等於120 MVA。因此這回線的送電容量約為120 MVA。若只算V×I會得到69 MVA,漏乘√3;若以3倍計算則成207 MVA,均非三相正確公式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料