民國102年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第12題
69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
題目
69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
- (1) 120 M V A
- (2) 69 M V A
- (3) 150 M V A
- (4) 207 M V A
官方答案
(1) 120 M V A
解析
三相輸電線的送電容量(視在功率)公式為 S=√3×V×I,其中 V 為線電壓、I 為線電流。代入 V=69 kV=69×10³ V、I=1000 A:S=1.732×69×10³×1000=1.195×10⁸ VA,即約 119.5 MVA,四捨五入約 120 MVA。69 MVA 是誤把相電壓或單相公式套用所致,150 MVA 與 207 MVA 均與計算結果不符,故選 120 MVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。