民國102年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第25題
161 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
題目
161 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
- (1) 280 M V A
- (2) 160 M V A
- (3) 480 M V A
- (4) 200 M V A
官方答案
(1) 280 M V A
解析
三相送電容量公式為 S = √3 × V × I。本題 V = 161 kV、I = 1000 A,代入得 S = 1.732 × 161 × 1000 = 278,852 VA ≈ 278.9 MVA,約為 280 MVA,故選 1。選項 2 之 160 MVA 與 4 之 200 MVA 均低於計算值 278.9 MVA,明顯過小;選項 3 之 480 MVA 約為計算值的 1.7 倍,亦不符。此處視線電壓為相間電壓 161 kV,故須乘 √3 求三相容量。