民國102年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第39題
輸電線路之制震器係取風速
題目
輸電線路之制震器係取風速
- (1) 40 M / s e c
- (2) 50 M / s e c
- (3) 8 M / s e c
- (4) 20 M / s e c 時,對導線產生振動作設計檢討
官方答案
(3) 8 M / s e c
解析
輸電導線受風作用會產生「微風振動」(Aeolian vibration),此現象發生於低風速、通常約0.5~8 m/s範圍,由風吹過導線產生卡門渦街所引起,長期會造成疲勞斷股。制震器(防振器)之設計與選用,即係以此低風速帶所引發之振動頻率與振幅作檢討依據,而非強風狀態。故題述「對導線產生振動作設計檢討」所取風速為8 m/s(選項3);選項1、2、4之20、40、50 m/s屬舞動或強風荷重範疇,非制震器主要設計風速,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。