民國102年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第70題

為增加供電容量,在既有輸電線路更換導線時,常使用下列何者線種才不致發生線下安全距 離不足現象?

題目

為增加供電容量,在既有輸電線路更換導線時,常使用下列何者線種才不致發生線下安全距 離不足現象?

  1. (1) A C S R
  2. (2) X T A C I R
  3. (3) T A C S R
  4. (4) A A C

官方答案

(2) X T A C I R

解析

要提高既有線路容量又避免線下距離不足,需採用高溫下弛度增加較小的低弛度導線。XTACIR 為超耐熱鋁合金鋁包鋼絞線,鋼心採用低熱膨脹的 Invar 合金,受熱伸長少,因此在高溫載流時仍能維持足夠淨空。ACSR、AAC 容許溫度較低且弛度較大;TACSR 雖耐熱,但低弛度效果不如 XTACIR。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料