民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第19題

架空輸電線路之鹽份附著密度0 . 125 ~ 0 . 25 m g / c m 地區列為何種維護等級

題目

架空輸電線路之鹽份附著密度0 . 125 ~ 0 . 25 m g / c m 地區列為何種維護等級

  1. (1) B 級區
  2. (2) D 級區
  3. (3) C 級區
  4. (4) A 級區

官方答案

(3) C 級區

解析

依輸電線路鹽害維護等級劃分,以鹽分附著密度(mg/cm²)分級:A 級 0.01 以下、B 級 0.01~0.1、C 級 0.1~0.25、D 級 0.25 以上。題目所給 0.125~0.25 mg/cm² 落於 0.1~0.25 區間,故屬 C 級區(重度鹽害區),應提高絕緣礙子清洗頻率。選項 1、2、4 所對應之密度區間均與題值不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料