民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第22題
69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
題目
69 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A ,求這回輸電線送電容量約為
- (1) 69 M V A
- (2) 207 M V A
- (3) 150 M V A
- (4) 120 M V A
官方答案
(4) 120 M V A
解析
三相輸電容量(視在功率)公式 S = √3 × V × I。代入 V = 69 kV = 69000 V、I = 1000 A:S = 1.732 × 69000 × 1000 = 119,508,000 VA ≈ 119.5 MVA,約 120 MVA,故選 120 MVA。若誤用單相公式 S = V × I 會得 69 MVA(選項 1 錯誤);未乘 √3 則會低估實際輸電容量。