民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第35題

輸電線路之制震器係取風速

題目

輸電線路之制震器係取風速

  1. (1) 50 M / s e c
  2. (2) 20 M / s e c
  3. (3) 40 M / s e c
  4. (4) 8 M / s e c 時,對導線產生振動作設計檢討

官方答案

(4) 8 M / s e c 時,對導線產生振動作設計檢討

解析

制震器(史篤克橋式防震錘)用以抑制導線之微風振動(風振)。微風振動由穩定低風速吹過導線背風面產生渦流所引致,發生風速約0.5~7 m/s,屬高頻低幅振動,長期易造成導線疲勞斷股。制震器即針對此低風速範圍作設計檢討,題目選項中以8 m/s為最低,符合微風振動特性,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料