民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第4題
345 K V 四導體線路中所使用之間隔器除防止電線碰線作用外,尚具有
題目
345 K V 四導體線路中所使用之間隔器除防止電線碰線作用外,尚具有
- (1) 防止電位差
- (2) 防電暈作用
- (3) 減少電力損失
- (4) 制震作用
官方答案
(4) 制震作用
解析
345 kV 採四分裂導線,以間隔器(spacer)維持各分裂子導線間之固定間距,防止風吹擺動時彼此碰線。此外,間隔器多附有阻尼(耗能)元件,可抑制子導線之微風振動(aeolian vibration)與舞動,具有「制震(防振)作用」,避免疲勞斷股。間隔器並非用以消除電位差或防電暈,亦不直接減少線路電力損失,故正確為制震作用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。