民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第41題

下列何者與判定是否需要礙子清掃無關?

題目

下列何者與判定是否需要礙子清掃無關?

  1. (1) 礙子有弧光及噪音
  2. (2) 鹽份附著量測定
  3. (3) 線下砍伐
  4. (4) 夜間觀測

官方答案

(3) 線下砍伐

解析

判定礙子是否需要清掃,主要看表面汙染與鹽害程度及放電徵兆。鹽份附著量測定可量化附著鹽量,作為汙染等級依據;夜間觀測可發現電暈、弧光;礙子有弧光及異常噪音也代表放電。線下砍伐是清除線路下方樹木、維持線路通道,與礙子本身是否髒汙或需清掃無直接關係,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料