民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第51題

停電作業中,為防止意外送電其作業區前後端均必

題目

停電作業中,為防止意外送電其作業區前後端均必

  1. (1) 派專人看守
  2. (2) 貼掛標示
  3. (3) 裝掛接地線
  4. (4) 宣傳擴播

官方答案

(3) 裝掛接地線

解析

停電作業時,除確認斷路器、隔離開關已打開並鎖住外,作業區前後端(即可能來電側)均須裝掛接地線,將線路直接接地形成短路保護;一旦誤送電,接地線會造成接地故障,使保護電驛立即跳脫並洩放殘餘電荷及感應電壓。派專人看守、貼掛標示牌、廣播宣導均屬輔助警示措施,無法取代接地線的實質保護功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料