輸電系統中下列何種故障發生時,其故障電流最大?
題目
輸電系統中下列何種故障發生時,其故障電流最大?
- (1) 兩相線踫線接地故障
- (2) 三相短路
- (3) 兩相線踫線故障
- (4) 單相接地故障
官方答案
(2) 三相短路
解析
三相短路屬對稱故障,三相電流同時由電源經最低阻抗路徑流通,序阻抗最小且無相間抵銷,因此故障電流最大,常作為斷路器啟斷容量與保護協調的設計基準。單相接地故障電流受系統接地方式與接地電阻限制;兩相碰線或兩相接地屬不對稱故障,其中兩相短路的故障電流約為三相短路的 0.866 倍,均小於三相短路。