民國103年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第74題
輸電線路經過D 級區以上之污染嚴重地區,必項選用何種導線?
題目
輸電線路經過D 級區以上之污染嚴重地區,必項選用何種導線?
- (1) A C S R
- (2) A A C
- (3) T A C S R
- (4) A C S R / A W
官方答案
(4) A C S R / A W
解析
污染嚴重地區的絕緣子表面容易附著鹽分、灰塵與導電污染物,導線也須具備耐蝕性。ACSR/AW 的鋼心線為鋁包鋼線,鋁層可保護鋼心免受腐蝕,兼具鋼線的抗拉強度與鋁的耐蝕性,適合 D 級以上污染區;一般 ACSR 的鍍鋅鋼心耐蝕性較差,AAC 強度較低,TACSR 則著重耐熱容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。