民國104年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第14題
終端夾板鋁體及壓接套管之握持力須達所使用導( 地) 線額定張力之多少%?
題目
終端夾板鋁體及壓接套管之握持力須達所使用導( 地) 線額定張力之多少%?
- (1) 75 %
- (2) 95 %
- (3) 100 %
- (4) 85 %
官方答案
(2) 95 %
解析
依輸電架空線路施工及器材規範,導(地)線之終端夾板鋁體與壓接套管(compression sleeve)之握持力,須達所使用導(地)線額定抗張力(RTS)之95%以上,以確保線路於正常張力及事故張力下不致滑脫。此一比例係經機械強度與安全係數考量訂定,壓接後尚需以握持力試驗驗證。若低於95%即屬不合格,須重新壓接。故正確比例為95%,選此項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。