民國104年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第21題

裝設弛度調整板量測弛度值之起算位置,懸垂礙子連以何點為裝置點最適宜

題目

裝設弛度調整板量測弛度值之起算位置,懸垂礙子連以何點為裝置點最適宜

  1. (1) 礙子連接地端
  2. (2) 礙子連中點位置
  3. (3) 礙子連導線懸掛點
  4. (4) 礙子連約1 / 3 處

官方答案

(3) 礙子連導線懸掛點

解析

懸垂礙子連(懸垂串)在測量架線弛度時,弛度調整板之裝設起算點應以導線懸掛點(即礙子連下端與導線連接處)為基準最適宜,因弛度定義為兩懸掛點連線與導線最低點之垂直距離,以導線實際懸掛點量測最準確。以接地端(1)、中點(2)或1/3處(4)為基準會因礙子串長度與擺動產生量測誤差,影響架線品質。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料