量測副線電纜之芯線間電阻值每公里須在幾歐姆以下?
題目
量測副線電纜之芯線間電阻值每公里須在幾歐姆以下?
- (1) 13 . 8
- (2) 5 . 8
- (3) 7 . 5
- (4) 16 . 5
官方答案
(1) 13 . 8
解析
副線電纜用於傳送保護電驛的跳脫與信號電流,芯線導體電阻過大將使電驛動作電流不足、影響保護正確性,故規範要求芯線間直流電阻每公里須在 13.8 Ω 以下。依 R=ρL/A,20℃ 銅電阻率 ρ≈0.01724 Ω·mm²/m,取 1.25 mm² 導體:R=0.01724×1000÷1.25≈13.8 Ω/km,正為上限值。5.8、7.5 Ω/km 雖較小,但非本規範所定標準值;16.5 Ω/km 已超過上限,不符要求。