民國104年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第33題
161 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A,該輸電線送電容量約為
題目
161 K V 輸電線路( 三相式) 每相送電電流為1000 A,該輸電線送電容量約為
- (1) 200 M V A
- (2) 480 M V A
- (3) 160 M V A
- (4) 280 M V A
官方答案
(4) 280 M V A
解析
三相視在功率公式 S=√3×V×I,代入 V=161 kV、I=1000 A,得 S=1.732×161×1000≈278,900 kVA≈279 MVA,故選約 280 MVA。若為 200 MVA,在 161 kV 下每相電流僅約 717 A;160 MVA 則約 574 A,均與題目給定的 1000 A 不符。計算時注意 kV 與 A 相乘所得為 kVA,須再換算成 MVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。