民國104年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第6題
輸電線路之制震器係取風速
題目
輸電線路之制震器係取風速
- (1) 8 M / s e c
- (2) 40 M / s e c
- (3) 20 M / s e c
- (4) 50 M / s e c 時,對導線產生振動作設計檢討
官方答案
(1) 8 M / s e c
解析
輸電線路導線之微風振動(Aeolian vibration)由風吹過導線產生渦流脫離所引起,多發生於低風速範圍。制震器(防震鞭、阻尼器)之設計檢討即取風速約8 m/s(選項1)時導線所產生之振動條件進行疲勞與消能計算,以決定裝設位置與數量。40、50 m/s(選項2、4)屬強風或颱風範圍,主要考量舞動與張力;20 m/s(選項3)非制震器設計之標準取用風速。故選8 m/s。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。