下列何者與判定是否需要礙子清掃無關?

題目

下列何者與判定是否需要礙子清掃無關?

  1. (1) 礙子有弧光及噪音
  2. (2) 線下砍伐
  3. (3) 夜間觀測
  4. (4) 鹽分附著量測定

官方答案

(2) 線下砍伐

解析

礙子是否需要清掃,主要看污損與放電情形:白天檢查礙子表面有無弧光、異常噪音,夜間觀測電暈或火花,並以鹽分附著量測定推估污損程度。線下砍伐是為維持線路通道、避免樹木接近導線,屬於防止樹木碰觸與閃絡的通道管理,並非判定礙子清掃時機的依據。