民國106年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第35題
輸電線路用壓接套管鋁配件器材,被壓接後之強度至少須為被壓接導線強度之
題目
輸電線路用壓接套管鋁配件器材,被壓接後之強度至少須為被壓接導線強度之
- (1) 80 %
- (2) 90 %
- (3) 85 %
- (4) 95 %
官方答案
(4) 95 %
解析
壓接套管屬輸電線路金具,壓接後接頭的機械強度須達被壓接導線強度的 95% 以上,才能確保拉力由套管與導線共同承擔,使接頭不成為線路的弱點,並保有足夠安全裕度。80%、85%、90% 三個數值都低於 95%,代表接頭強度不足,在風荷重與張力作用下容易鬆脫或斷裂,故不採用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。