輸電線路採用多導體架設而不採單導體架設,其目的為

題目

輸電線路採用多導體架設而不採單導體架設,其目的為

  1. (1) 增加線路阻抗
  2. (2) 提升輸電容量
  3. (3) 減少輸電容量
  4. (4) 減少電容量

官方答案

(2) 提升輸電容量

解析

輸電線路採用多導體(分裂導體,如 2~4 分裂)架設,主要目的為提升輸電容量。將單導體改為多根平行導體並保持間距,可增大線路等效半徑,降低線路電感(電抗 X=2πfL)與電暈損失,提高自然功率(Surge Impedance Loading)及熱容量,使同一走廊可輸送更多功率。故①增加阻抗、③減少容量、④減少電容量均與事實相反(分裂導體反而略增電容)。選②。