民國107年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第58題

輸電線路之制震器係取風速

題目

輸電線路之制震器係取風速

  1. (1) 40 M / s e c
  2. (2) 20 M / s e c
  3. (3) 50 M / se c
  4. (4) 8 M / s e c 時,對導線產生振動作設計檢討

官方答案

(4) 8 M / s e c 時,對導線產生振動作設計檢討

解析

輸電線路防振(制震)設計主要針對「微風振動」,此振動由低風速(約0.5~7 m/s)引起,風吹過導線背風面形成渦流造成共振。設計檢討時制震器(防振器)所取風速基準為8 m/s(選項4)。20、40、50 m/s屬強風範圍,非微風振動之設計風速。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料