民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第41題
下列何者對測高桿(輸電線路)敘述為誤
題目
下列何者對測高桿(輸電線路)敘述為誤
- (1) 不可用乾燥木棒或竹桿代替測高桿量測
- (2) 使用後應妥為收好,不可任意放置
- (3) 經常保持乾燥
- (4) 可在下雨天去量測
官方答案
(4) 可在下雨天去量測
解析
測高桿是量測輸電線路對地或對建築物高度的絕緣量測器具,使用前後都要保持乾燥、清潔,用畢應收妥於乾燥處,不可任意放置,以免受潮、碰傷或桿身變形而影響準確度。下雨天桿面與空氣潮濕,絕緣能力大幅下降,量測高壓線路高度時易發生感電,且雨霧造成視線不良、讀值誤差大,故嚴禁雨天量測。其餘各項均屬正確的使用與保養觀念。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。