民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第63題
下列有關「輸電線路用避雷器」點檢工作時發現下列哪些情況時,表示避雷器失效須更換?
題目
下列有關「輸電線路用避雷器」點檢工作時發現下列哪些情況時,表示避雷器失效須更換?
- (1) 葉片變形損壞
- (2) 接地電極、弧角熔化
- (3) 本體釋壓孔顯現、外表變色(灰色或黑色)
- (4) 外表有明顯閃絡痕跡
官方答案
(1) 葉片變形損壞、(2) 接地電極、弧角熔化、(3) 本體釋壓孔顯現、外表變色(灰色或黑色)、(4) 外表有明顯閃絡痕跡
解析
輸電線路用避雷器點檢時,下列均屬失效徵兆須更換:葉片(散熱片)變形損壞(選項 1)表示外套或結構受損;接地電極、弧角熔化(選項 2)顯示曾承受大電流放電或間隙異常動作;本體釋壓孔顯現、外表變色灰黑(選項 3)代表內部元件過熱或釋壓裝置已動作;外表明顯閃絡痕跡(選項 4)表示絕緣外套已劣化。以上任一情況均影響避雷功能,應立即更換以維線路防雷保護。故答案 1、2、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。