民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第71題
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
題目
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
- (1) 電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極
- (2) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
- (3) 電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間
- (4) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
官方答案
(2) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間、(4) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
解析
接地電阻計採電位降法(三極法),三支電極分別為待測極 E、電壓極 P、電流極 C。電流極 C 須遠離待測極,一般距離 20 公尺以上(必要時加大至 40 公尺),使兩者的電阻區域不重疊;電壓極 P 則打在 E 與 C 之間,約在 E 至 C 距離的 62% 處,此位置電位曲線較平坦,量得的 E、P 間電位差換算後即為接地電阻。故1(C 緊鄰 E)與3(C 夾在 P 與 E 之間)佈設錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。