民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第8題
輸電線路降低塔腳接地電阻,萬一受雷擊時可抑制鐵塔電位上升,使下列何者的發生機會減少
題目
輸電線路降低塔腳接地電阻,萬一受雷擊時可抑制鐵塔電位上升,使下列何者的發生機會減少
- (1) 正閃絡
- (2) 濕閃絡
- (3) 乾閃絡
- (4) 逆閃絡
官方答案
(4) 逆閃絡
解析
雷擊鐵塔時,雷電流經塔身與塔腳接地電阻洩放入地,若接地電阻偏高,塔頂電位會被抬得比導線還高,絕緣子串便由鐵塔往導線逆方向放電,稱為逆閃絡。降低塔腳接地電阻可迅速洩放雷電流、壓低鐵塔電位上升幅度,因而減少逆閃絡機會。正閃絡是導線電位高於鐵塔時的放電;濕閃絡、乾閃絡指絕緣子表面受污受潮或乾燥狀態下的閃絡,與塔腳接地電阻高低無直接因果關係。