民國108年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第73題

複合光纖地線(OPGW)架線施工時,鋁滑車的使用需注意哪些要項?

題目

複合光纖地線(OPGW)架線施工時,鋁滑車的使用需注意哪些要項?

  1. (1) OPGW 通過鋁滑車的次數應在20 次以上
  2. (2) OPGW 在鋁滑車上的抱角應小於60 度
  3. (3) OPGW 在鋁滑車上的抱角應大於60 度
  4. (4) OP GW 通過鋁滑車的次數應在20 次以下

官方答案

(2) OPGW 在鋁滑車上的抱角應小於60 度、(4) OP GW 通過鋁滑車的次數應在20 次以下

解析

OPGW 內含光纖,架線時反覆通過滑車會使光纖承受彎曲與側壓,次數過多會造成衰減增加或斷纖,因此同一鋁滑車的通過次數應控制在 20 次以下;此外,導線在滑車上的抱角(包覆角)越大,徑向壓力與彎曲應力越大,故抱角應小於 60 度。若抱角過大或通過次數過多,都可能損傷 OPGW 的光纖特性,所以選 2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料