民國108年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第80題
下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?
題目
下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?
- (1) 決定礙子連所需礙子個數
- (2) 決定弧角間隙
- (3) 決定導線與支持物間絕緣間距
- (4) 決定地線相互間距
官方答案
(1) 決定礙子連所需礙子個數、(2) 決定弧角間隙、(3) 決定導線與支持物間絕緣間距
解析
架空線路的絕緣設計,重點在確保導線、支持物及礙子兩端具有足夠的絕緣強度,並防止過電壓造成閃絡。因此必須依線路電壓、污損程度與過電壓條件,決定礙子連所需的礙子個數;再依雷擊及開關突波設定弧角間隙,使電弧在預定位置放電;同時決定導線與鐵塔、橫擔等支持物之間的絕緣間距。地線相互間距屬於地線遮蔽與雷擊保護的配置,並非絕緣設計的重點,因此不選4。