民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第15題

終端夾板鋁體及壓接套管之握持力須達所使用導(地)線額定張力之多少%?

題目

終端夾板鋁體及壓接套管之握持力須達所使用導(地)線額定張力之多少%?

  1. (1) 85%
  2. (2) 95%
  3. (3) 100%
  4. (4) 75%

官方答案

(2) 95%

解析

終端夾板鋁體、壓接套管等接續金具的握持力(滑脫強度),須達所使用導(地)線額定張力的 95% 以上,才能確保拉力可靠傳遞,避免導線在滿載、風壓或覆冰載重下抽脫。85% 與 75% 都低於規範門檻,安全餘裕不足;100% 雖高於要求,但規範所訂的最低標準為 95%,故選 95%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。