民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第28題

輸電系統中,採用高電壓送電,下列何者錯誤?

題目

輸電系統中,採用高電壓送電,下列何者錯誤?

  1. (1) 可減少絕緣設備之費用
  2. (2) 可使電暈之損失增大
  3. (3) 可減少線路損失,提高輸電效率
  4. (4) 可減少開關設備之容量

官方答案

(1) 可減少絕緣設備之費用

解析

採用高電壓送電時,由P=VI可知相同功率下電壓越高電流越小,可減少I²R線路損失、提升效率(選項3正確),並降低開關設備之電流額定容量(選項4正確);但電壓越高越易產生電暈,電暈損失隨電壓上升而增大(選項2正確)。至於絕緣設備,高電壓需更厚絕緣與更大間隔,費用反而增加,故「可減少絕緣設備之費用」為錯誤敘述,選項1即為答案。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料