民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第33題

輸電系統中當發生單相接地故障時,下列各種之中性點接地方式何者故障電流最大?

題目

輸電系統中當發生單相接地故障時,下列各種之中性點接地方式何者故障電流最大?

  1. (1) 高電阻接地
  2. (2) 不接地
  3. (3) 消弧電抗接地
  4. (4) 直接接地

官方答案

(4) 直接接地

解析

中性點接地方式決定單相接地故障電流的回路阻抗。直接接地(固態接地)時,故障電流經大地直接回到變壓器中性點,回路阻抗最低,故障電流最大,可達數千至數萬安培,須由保護電驛迅速跳脫。不接地系統發生單相接地時,只流過線路對地電容電流,通常僅數安培;高電阻接地刻意串入大電阻,把故障電流限制到很小;消弧電抗接地以消弧線圈補償電容電流,使故障電流更小。故故障電流以直接接地最大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料