民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第61題

架空輸電線路採用線徑較大之線種送電其優點在於

題目

架空輸電線路採用線徑較大之線種送電其優點在於

  1. (1) 減少輸電容量,增加線路損失
  2. (2) 減少線路損失
  3. (3) 增加輸電容量
  4. (4) 減少電暈損失

官方答案

(2) 減少線路損失、(3) 增加輸電容量、(4) 減少電暈損失

解析

導線線徑加大後,單位長度電阻 R 下降,在相同負載電流下 I²R 損失隨之減少;同時導體截面增大使載流量提高,可輸送的功率容量因而增加;此外導體表面電位梯度降低,減緩空氣游離,電暈損失與電暈雜訊也一併減少。選項1所述「減少輸電容量、增加線路損失」恰與事實相反,線徑加大是提升容量並降低損失,故不選。整體而言,加大線徑可改善效率與電壓品質。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。