民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第75題
計算導線最高正常運轉電流,需維持導線發熱與散熱的平衡,下列熱量何者須予考慮?
題目
計算導線最高正常運轉電流,需維持導線發熱與散熱的平衡,下列熱量何者須予考慮?
- (1) 輻射散熱量
- (2) 傳導散熱量
- (3) 太陽照射熱量
- (4) 對流散熱量
官方答案
(1) 輻射散熱量、(3) 太陽照射熱量、(4) 對流散熱量
解析
架空導線的載流熱平衡,熱源包括電流通過電阻產生的焦耳熱及太陽照射熱量,散熱則以對流散熱與輻射散熱為主;沿導線軸向的傳導熱量相對很小,工程計算通常不列入。因此求最高正常運轉電流時,須考慮輻射散熱量、太陽照射熱量與對流散熱量,故選1、3、4。